38~40:
某三层端部墙窗洞处立面如题图所示,窗洞宽1.20m,外纵墙上搁置长向板,板底距离上皮0.72m,板上有女儿墙。若外纵墙墙厚370mm(墙面自重标准值为7.78kN/m2),已知传至+10.72m标高处的荷载设计值为31.3kN/m。采用MU10砖,M5混合砂浆。
该过梁的跨电弯矩和支座剪力设计值最接近()项数值。
A.M=7.5kN·m,V=21.02kN
B.M=6.31kN·m,V=21.02kN
C.M=6.31kN·m,V=18.31kN
D.M=9.51kN·m,V=26.5kN
参考答案:B
解析:
由于过梁底至板底的墙体高度hw=0.72m<ln=1.2m。根据《规范》7.2.2条第1款的规定,应计入板传来的荷载。
由于hw=0.72m>1/3ln=1/3×1.2=0.4m根据《规范》第2.2.2条第2款的规定,墙体荷载应按高度为ln/3墙体的均布自重采用
故荷载设计值q=×1.2×1.2×7.78+31.3=35.03kN·m
跨中弯矩 M=×35.03×1.22=6.31kN·m
支座剪力 V=×35.03×1.2=21.02kN