62~65:
某6层框架结构。如题图所示,设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅲ类,集中在屋盖和楼盖处的重力荷载代表值为G6=4800kN,G2~5=6000kN,G1=7000kN。采用底部剪力法计算。
使用规范:《建筑抗震设计规范》(GB 5001 1—2001)。
若该框架为钢筋混凝土结构,结构的基本自振周期T1=0.8s,总水平地震作用标准值FEK=3475kN,试问作用于顶部附加水平地震作用ΔF6(kN)与下列()项数值最为接近。
A.153
B.257
C.466
D.525
参考答案:B
解析:
二组三类场地,查表知Tg=0.55s
1.4Tg=1.4×0.55=0.77s
故δn=0.08T1+0.01=0.08×0.8+0.01=0.074
Δ6=δ6FEK=0.074×3475=257.2kN