问题 单项选择题

34~35:

某三层入口雨篷尺寸及做法如题图,雨篷板厚h=80m,雨篷梁bb×hb=370mm×300mm,雨篷板作用有恒载3.0kN/m2,均布活载0.7kN/m2,墙自重7.37kN/m2(均为标准值)。支承雨篷的外纵墙另侧为楼梯间,必须考虑检修荷载组合。

雨篷为预制构件时的抗倾覆力矩与()项数值最为接近。

A.9.27kN·m

B.15.05kN·m

C.8.94kN·m

D.13.27kN·m

答案

参考答案:D

解析:

雨篷为预制构件时的抗倾覆力矩。施工时安装在雨篷下的临时支撑在两层结构工程完工后即可拆除。这时抗倾覆荷载应取雨篷板面以上4.3m的墙高进行计算。根据《规范》第7.4.7条图的规定,确定抗倾覆荷载中所采用的墙体范围,故有:

Gr=(4.30×4.60-2×0.92/2-2.0×1.8)×7.37+0.37×0.30×2.80×25

=121.05kN

Mr=0.8Gr(l0-x0)=0.8×121.05×(0.185-0.048)=13.27kN·m