某多层刚性方案砖砌体数学档,其局部平面如图所示。墙体厚度均为240mm,轴线均居墙中,室内外高差0.3m,基础埋置较深且均有刚性地坪。墙体采用MU15蒸压粉煤灰普通砖、Ms10混合砂浆砌筑,底层、二层层高均为3.6m;楼、层面板采用现浇钢筋混凝土板。砌体施工质量控制等级为B级,设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。钢筋混凝土梁的截面尺寸为250mm×550mm。

假定,二层墙A折算厚度hT=360mm,截面重心至墙体翼缘边缘的距离为150mm,墙体计算高度H0=3.6m,试问,当轴力作用在该墙截面P点时,该墙体非抗震偏心受压承载力设计值(kN)与下列何项数值最为接近()

A.600

B.550

C.500

D.420

答案

参考答案:A

解析:

根据《砌体结构设计规范》5.1.2条:

hT=360mm,e=150-100-50mm,

查附录D的表D.0.1-1,可得

N=φfA=0.5276×2.31×(240×1800+250×240)=599.6kN