问题 单项选择题

1~3:

某钢筋混凝土矩形截面梁,截面尺寸为500mm×500mm,计算跨度I0为6.3m,跨中有一短挑梁(见题图),挑梁上作用有距梁轴线400mm的集中荷载P=250kN,梁上的均布荷载设计值(包括自重)g=9kN/m,混凝土为C25,纵筋采用HRB400钢筋,箍筋采用HRB335钢筋。截面有效高度h0=465mm。

若已知Acor=202500mm2,ζ=1.2,βt=1.0,假定支座处的抗剪箍筋面积Asv=60mm2,其余条件同上题,则支座处截面的箍筋总面积与()项数值最为接近。

A.76mm2

B.99mm2

C.138mm2

D.102mm2

答案

参考答案:C

解析:

当T≤0.175ftWt时,可不进行受扭承载力计算。

0.175ftWt=0.175×1.27×41 666 667=9.260kNm<T=50kN·m,应进行受扭承载力计算。

剪扭构件的受扭承载力:T≤0.35βtftWt+1.2fyvAst1Acor/s

受扭计算中沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积Asf1由下式求得:

构件中箍筋的最小配筋面积:

箍筋最小配筋率 ρsv,min=0.28×ft/fyv=0.12%

箍筋计算配筋面积 Asvt=Asv+2×Ast1=60+2×39=138mm2

箍筋最小配筋面积Asvt,minsv,min×b×s=59mm2