某24层商住楼,现浇钢筋混凝土部分框支剪力墙结构,如图所示。首层为框支层,层高6.0m,第二至第二十四层布置剪力墙,层高3.0m,首层室内外地面高差0.45m,房屋总高度75.45m。抗震设防烈度8度,建筑抗震设防类别为丙类,设计基本地震加速度0.20g,场地类别Ⅱ类,结构基本自振周期T1=1.6s。混凝土强度等级:底层墙、柱为C40(fc=19.1N/mm2,ft=1.71N/mm2),板C35(fc=16.7N/mm2,ft=1.57N/mm2),其他层墙、板为C30(fc=14.3N/mm2)。首层钢筋均采用HRB400级。
假定,该建建物使用需要,转换层设置在3层,房屋总高度不变,一至三层层高为4m,上部21层层高均为3m,第四层某剪力墙的边缘构件仍如图上题图所示。试问,该边缘构件纵向钢筋最小构造配筋率ρsv(%)及配箍特征值最小值λV、,取下列何项数值时,才能满足规范、规程的最低抗震构造要求()
提示:按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)作答。
A.1.2;0.2
B.1.4;0.2
C.1.2;0.24
D.1.4;0.24
答案
参考答案:D
解析:
转换层在3层,依据《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.2条,第四层墙肢属于底部加强部位。依据10.2.6条以及表3.9.3,抗震墙等级提高为特一级。