某工程采用打入式钢筋混凝土预制方桩,桩截面边长为400mm,单桩竖向抗压承载力特征值Ra=750kN。某柱下原设计布置A、B、C三桩,工程桩施工完毕后,检测发现B桩有严重缺陷,按废桩处理(桩顶与承台始终保持脱开状态),需要补打D桩,补桩后的桩基承台如图所示。承台高度为1100mm,混凝土强度等级为C35(ft=1.57N/mm2),柱截面尺寸为600mm×600mm。

提示:按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)作答,承台的有效高度H0按1050mm取用。

试问,补桩后桩台在D桩处的受角桩冲切的承载力设计值(kN)与下列何项数值最为接近()

A.1150

B.1300

C.1400

D.1500

答案

参考答案:A

解析:

根据《建筑桩基技术规范》5.9.8条规定:

a12=1.24m>h0=1.05m,取a12=1.05m;

c2=1059+183=1242mm

=1167kN

运用《桩规》式(5.9.8-6)时,对于本题目,仍取a12=1050mm代入计算。