问题 单项选择题

某24层商住楼,现浇钢筋混凝土部分框支剪力墙结构,如图所示。首层为框支层,层高6.0m,第二至第二十四层布置剪力墙,层高3.0m,首层室内外地面高差0.45m,房屋总高度75.45m。抗震设防烈度8度,建筑抗震设防类别为丙类,设计基本地震加速度0.20g,场地类别Ⅱ类,结构基本自振周期T1=1.6s。混凝土强度等级:底层墙、柱为C40(fc=19.1N/mm2,ft=1.71N/mm2),板C35(fc=16.7N/mm2,ft=1.57N/mm2),其他层墙、板为C30(fc=14.3N/mm2)。首层钢筋均采用HRB400级。

第三层某剪力墙边缘构件如图所示,阴影部分为纵向钢筋配筋范围,箍筋的混凝土保护层厚度为15mm。已知剪力墙轴压比大于0.3。钢筋均采用HRB335级。试问,该边缘构件阴影部分的纵筋及箍筋为下列何项选项时,才能满足规范、规程的最低抗震构造要求。()提示:①按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)作答。

②箍筋体积配筋率计算时,扣除重叠部分箍筋。

A.

B.

C.

D.

答案

参考答案:A

解析:

根据高层规程表3.9.3,剪力墙底部加强部位抗震等级为一级。

根据高层规程第10.2.3条,底部加强区高度H1=6+2×3=12m;75.45=7.545m,取大者12m,第三层为底部加强部位,故抗震等级为一级。

根据高层规程第7.2.14条,应设约束边缘构件。

根据高层规程第7.2.15条及表7.2.15,翼墙外伸长度=300mm

配纵筋阴影范围面积:A=(200+3×300)×200=2.2×105mm2

As=1.2%A=2640mm2,取1616,As=3218mm2

μN>0.3,取箍筋λv=0.2,间距不大于100mm:

箍筋直径为10时,,满足

首先判别是否位于底部加强部位;本题目需确定翼缘的约束边缘构件沿墙肢的长度,按《高规》表7.215注3进行取值。此时,运用ρv≥λvfyv时,当混凝土强度等级<C35时,取C35值代入公式计算。

fyv取值不受限制。