某24层商住楼,现浇钢筋混凝土部分框支剪力墙结构,如图所示。首层为框支层,层高6.0m,第二至第二十四层布置剪力墙,层高3.0m,首层室内外地面高差0.45m,房屋总高度75.45m。抗震设防烈度8度,建筑抗震设防类别为丙类,设计基本地震加速度0.20g,场地类别Ⅱ类,结构基本自振周期T1=1.6s。混凝土强度等级:底层墙、柱为C40(fc=19.1N/mm2,ft=1.71N/mm2),板C35(fc=16.7N/mm2,ft=1.57N/mm2),其他层墙、板为C30(fc=14.3N/mm2)。首层钢筋均采用HRB400级。
在第③轴底层落地剪力墙处,由不落地剪力墙传来按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值为3300kN(未经调整)。②~⑦轴处楼板无洞口,宽度15400mm。假定剪力沿③轴墙均布,穿过③轴墙的梁纵筋面积As1=10000mm2,穿墙楼板配筋宽度10800mm(不包括梁宽)。试问,③轴右侧楼板的最小厚度tf(mm)及穿过墙的楼板双层配筋中每层配筋的最小值为下列何项时,才能满足规范、规程的最低抗震要求()
提示:①按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)作答。
②框支层楼板按构造配筋时满足楼板竖向承载力和水平平面内抗弯要求。
A.
B.
C.
D.
参考答案:C
解析:
据《高层建筑混凝土结构技术规程》第10.2.24条:Vf=2V0
根据高层规程第10.2.23条,ρ≥0.25%。
tf=220mm时,间距200mm范围内钢筋面积As≥220×200×0.25%=110mm2
采用
根据高层规程第10.2.24条,
穿过每片墙处的梁纵筋As1=10000mm2
Asb=As-As1=15583-10000=5583mm2
间距200mm范围内钢筋面积为:上下层相同,每层为
,满足。
根据《高规》10.2.24条,Vf取经内力调整后的值,即:Vf=2υ0;楼板的纵向受力钢筋包括上、下两层。