问题 单项选择题

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)及《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010),下列关于高层建筑混凝土结构抗震变形验算(弹性工作状态)的观点,哪一种相对准确()

A.结构楼层位移和层间位移控制值验算时,采用CQC的效应组合,位移计算时不考虑偶然偏心影响;扭转位移比计算时,不采用各振型位移的CQC组合计算,位移计算时考虑偶然偏心的影响

B.结构楼层位移和层间位移控制值验算以及扭转位移比计算时,均采用CQC的效应组合,位移计算时,均考虑偶然偏心影响

C.结构楼层位移和层间位移控制值验算以及扭转位移比计算时,均采用CQC的效应组合,位移计算时,均不考虑偶然偏心影响

D.结构楼层位移和层间位移控制值验算时,采用CQC的效应组合,位移计算时考虑偶然偏心影响;扭转位移比计算时,不采用CQC组合计算,位移计算时不考虑偶然偏心的影响

答案

参考答案:A

解析:

依据《建筑抗震设计规范》3.4.3条、3.4.4条条文说明,位移控制值验算时,采用CQC组合。扭转位移比计算时,不采用位移的CQC组合。

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》3.7.3条注的规定,位移控制值验算时,位移计算不考虑偶然偏心。

综上,选择A项。

名词解释