某24层商住楼,现浇钢筋混凝土部分框支剪力墙结构,如图所示。首层为框支层,层高6.0m,第二至第二十四层布置剪力墙,层高3.0m,首层室内外地面高差0.45m,房屋总高度75.45m。抗震设防烈度8度,建筑抗震设防类别为丙类,设计基本地震加速度0.20g,场地类别Ⅱ类,结构基本自振周期T1=1.6s。混凝土强度等级:底层墙、柱为C40(fc=19.1N/mm2,ft=1.71N/mm2),板C35(fc=16.7N/mm2,ft=1.57N/mm2),其他层墙、板为C30(fc=14.3N/mm2)。首层钢筋均采用HRB400级。
假定,第③轴底层墙肢A的抗震等级为一级,墙底截面见图,墙厚度400mm,墙长hw=6400mm,hw0=6000mm,AW/A=0.7,剪跨比λ=1.2,考虑地震作用基本组合的剪力计算值VW=4100kN,对应的轴向压力设计值N=19000kN,已知钢筋均采用HRB335级,竖向分布筋为构造配置。试问,该截面竖向及水平向分布筋至少应按下列何项配置,才能满足规范、规程的抗震要求()
提示:按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)作答。
A.
B.
C.
D.
参考答案:D
解析:
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》第10.2.19条,竖向及水平分布筋最小配筋率均为0.3%,
Asv=0.3%×150×400=180mm2,A项不满足。
配12@150,As=2×113.1=226mm2
根据高层规程第7.2.6条,V=ηvw·Vw=1.66×4100=6560kN
λ=1.2<2.5
根据高层规程式(7.2.7-3),
根据高层规程式(7.2.10-2),λ=1.2<1.5,取λ=1.5
0.2fcbwhw=9780kN<N=19000kN,取N=9780kN
5576×103≤1641.6×103+684.6×103+9600AshAsh≥338mm2,配16@150,Ash=2×201.1=402mm2,满足。
运用《高规》式(7.2.10-2)时,正确确定λ、N的取值。