某多层刚性方案砖砌体数学档,其局部平面如图所示。墙体厚度均为240mm,轴线均居墙中,室内外高差0.3m,基础埋置较深且均有刚性地坪。墙体采用MU15蒸压粉煤灰普通砖、Ms10混合砂浆砌筑,底层、二层层高均为3.6m;楼、层面板采用现浇钢筋混凝土板。砌体施工质量控制等级为B级,设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。钢筋混凝土梁的截面尺寸为250mm×550mm。
假定,墙B在两端(轴处)及正中均设240mrn×240mm构造柱,构造柱混凝土强度等级为C20,每根构造柱均配4根HPB300、直径14mm的纵向钢筋。试问,该墙段考虑地震作用组合的最大受剪承载力设计值(kN),应与下列何项数值最为接近()
提示:fy=270N/mm2,按fvE=0.22N/mm2进行计算,不考虑轴处外伸250mm墙段的影响,按《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)作答。
A.400
B.420
C.440
D.480
参考答案:B
解析:
ft=1.1N/mm2,A=240×6540=1569600mm2,Ac=240×240=57600mm2,Ac/A=57600/1569600=0.0367<0.15,故取Ac=57600mm2
ζc=0.5;查砌体规范表10.1.5,),γRE=0.9
构造柱间距大于3.0m,取ηc=1.0
由规范式(10.2.2-3):
+0.08×270×615-0.0]
=419.56kN
组合砖墙,取γRE=0.9,同时,需判别Ac与A的比值,即:对墙B属于内横墙,当Ac>0.15A时,取Ac=0.15A。