问题
单项选择题
某多层刚性方案砖砌体数学档,其局部平面如图所示。墙体厚度均为240mm,轴线均居墙中,室内外高差0.3m,基础埋置较深且均有刚性地坪。墙体采用MU15蒸压粉煤灰普通砖、Ms10混合砂浆砌筑,底层、二层层高均为3.6m;楼、层面板采用现浇钢筋混凝土板。砌体施工质量控制等级为B级,设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。钢筋混凝土梁的截面尺寸为250mm×550mm。
假定,第三层需要⑤轴梁上设隔断墙,采用不灌孔的混凝土砌块,墙体厚度190mm,试问,第三层该隔断墙轴心受压承载力影响系数φ,与下列何项数值最为接近()
提示:隔断墙按两侧有拉接、顶端为不动铰考虑,隔断墙计算高度按H0=3.0m考虑。
A.0.725
B.0.685
C.0.635
D.0.585
答案
参考答案:B
解析:
不灌孔的混凝土砌块,查《砌体结构设计规范》表5.1.2,取γβ=1.1;由5.1.2条,
查规范附录D的表D.0.1-1,并用内插法,可得:
关键是取γβ=1.1。