问题 单项选择题

某五层重点设防类建筑,采用现浇钢筋混凝土框架结构如图所示,抗震等级为二级,各柱截面均为600mm×600mm,混凝土强度等级C40。

假定,二层角柱KZ2截面为600mm×600mm,剪跨比大于2,轴压比为0.6,纵筋采用HRB400级,箍筋采用HRB335级钢筋,箍筋采用普通复合箍,箍筋的混凝土保护层厚度取20mm。试问,下列何项柱加密区配筋符合《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)的要求()
提示:复合箍的体积配筋率按如除重叠部位的箍筋体积计算。

A.

B.

C.

D.

答案

参考答案:C

解析:

根据《建筑抗震设计规范》6.3.9条第2款,二级框架柱加密区肢距不宜大于250mm,A项不满足。

根据《建筑抗震设计规范》表6.3.7-1,二级框架结构及纵筋的钢筋强度标准值为400MPa时,柱截面纵向钢筋的最小总配筋率为:(0.9+0.05)%=0095%,Asmin=0.95%×600×600=3420mm2,对于D项,As=12×254.5=3054mm2,不满足。

根据《建筑抗震设计规范》表6.3.9,轴压比为0.6时,λv=0.13。

对于B项:,不满足。

对于C项:,满足。

角柱,查《建筑抗震设计规范》表6.3.7-1时,应注意其注1、注2、注3的规定。角柱、抗震二级,抗震规范6.3.9条规定,柱的箍筋加密区取全高。