问题 单项选择题

某厂房屋面上弦平面布置如图所示,钢材采用Q235,焊条采用E43型。

托架上弦杆CD选用140×10(表),轴心压力设计值为450kN,以应力形式表达的稳定性计算值(N/mm2)与下列何项数值最为接近()

A.100

B.110

C.130

D.140

答案

参考答案:D

解析:

CD杆长度lcd=6000mm,根据《钢结构设计规范》表5.3.1,平面内计算长度为3000mm,平面外计算长度为6000mm。

根据《钢结构设计规范》5.1.2条规定:

b/t=140/10=14<0.58l0y/6=0.58×6000/140=24.9,则:

对x轴和y轴均为b类,查规范附录表C-2,取φmin=0.536

根据规范式(5.1.2-1):

结合屋面上弦平面布置,确定其平面外计算长度。双角钢

形截面,应考虑扭转效应,取λyz计算。