问题 问答题

Ⅲ.电气安装工程

某氮气站动力安装工程如图9-5所示:

1.动力配电箱FD1、FD2为落地式安装,其尺寸为900×2000×600(宽×高×厚)。

2.配管水平长度见图示括号内数字,单位为m。

图9-5 氮气站动力平面图

1.PD1、PD2均为定型动力配电箱,落地式安装,基础型钢用10#槽钢制作,其重量为10kg/m。

2.PD1至PD2电缆沿桥架敷设,其余电缆均穿钢管敷设,埋地钢管标高为-0.2m。埋地钢管至动力配电箱出口处高出地坪+0.1m。

3.4台设备基础标高均为+0.3m,至设备电机处的配管管口高出基础面0.2m,均连接1根长0.8m同管径的金属软管。

4.计算电缆长度时不计算电缆敷设弛度、波形弯度和交叉的附加长度,连接电机处,出管口后电缆的预留长度为1m,电缆头为户内干包式,其附加长度不计。

5.电缆桥架(200×100)的水平长度为22m。

6.表9-17中的数据为计算该动力安装工程的相关费用。

表9-17 动力安装工程的相关费用
序号项目名称计量单位安装费(元)主材
人工费材料费机械

使用费

单价

(元)

损耗率

(%)

1成套配电箱安装(落地式)69.6631.830  
2基础槽钢制作kg5.021.320.413.505
3基础槽钢安装m9.623.350.93  
4铜芯电力电缆敷设16mm2m3.261.640.0581.791
5户内干包式电力电缆终端头

制作安装16mm2

12.7767.140  

管理费和利润分别按人工费的55%和45%计。分部分项工程量清单的统一编码见表9-18。

表9-18 工程量清单的统一编码
项目编码项目名称项目编码项目名称
030212001电气配管030204031小电器
030208001电力电缆030204016控制台
030208004电缆桥架030204005配电(电源)屏
030206006电机检查接线及调试低

压交流异步电动机

030204018配电箱

根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定,计算相关工程量和编制分部分项工程量清单。将配管、电缆敷设和电缆桥架工程量的计算式列出,并填入表9-19“分部分项工程量清单”。

答案

参考答案:

钢管+25工程量计算:

10+7+(0.2+0.1)×2+(0.2+0.3+0.2)×2=19(m)

(2)钢管夺40工程量计算:

8+12+(0.2+0.1)×2+(0.2+0.3+0.2)×2=22(m)

(3)电缆YJV4×2.5工程量计算:

10+7+(0.2+0.1)×2+(0.2+0.3+0.2)×2=19(m)

(4)电缆YJV4×16工程量计算:

8+12+(0.2+0.1)×2+(0.2+0.3+0.2)×2=22(m)

(5)电缆桥架200×100工程量计算:

22+[3-(2+0.1)]×2=23.8(m)

(6)电缆YJV4×50工程量计算:

22+[3-(2+0.1)]×2=23.8(m)

表8 分部分项工程量清单

工程项目:氮气站动力工程

序号项目编码项目名称计量单位工程数量
1030212001001电气配管(φ25钢管暗敷)m19
2030212001002电气配管(φ40钢管暗敷)m22
3030208001001电力电缆(YJV4×2.5穿管敷设)m19
4030208001002电力电缆(YJV4×16穿管敷设)m22
5030208001003电力电缆(YJV4×50沿桥架敷设)m23.8
6030208004001电缆桥架(200×100)m23.8
7030204018001配电箱(落地式安装)2
8030206006001电机检查接线及调试

(低压交流异步电动机1kw)

2
9030206006002电机检查接线及调试

(低压交流异步电动机13kw)

2

单项选择题