问题 问答题

某综合楼防雷接地系统平面图如图6—1所示。

表6-1中数据为计算该防雷接地工程的相关费用。

表6-1 防雷接地工程的相关费用
序号项目名称计量单位安装费/元主 材
人工费材料费机械使用费单价/元耗用量
1角钢接地极制作安装14.511.8914.3242.401.03
2户外接地母线敷设-40×4m7.140.090.216.301.05
3引下线利用建筑物柱内主

筋引下

m1.920.293.34
4避雷网敷设-25×4m2.150.890.693.901.05
5断接卡子制作安装8.422.200.01
6接地电阻测试系统18.721.4914.52

管理费和利润分别按人工费的55%和45%计算。 分部分项工程量清单的统一编码见表6-2。

表6-2 分部分项工程量清单统一编码
防雷及接地装置电气调整试验
项目编码项目名称项目编码项目名称
030209001接地装置030211006母线
030209002避雷装置030211007避雷器、电容器
030209003半导体少长针消雷装置030211008接地装置

问题

根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定,计算相关工程量和编制分部分项工程量清单计划表。将户外接地母线敷设(以断接卡子1.8m处作为接地母线与引下线分界点)、引下线利用建筑物柱内主筋引下和避雷网敷设的工程量计算式填入相应位置,并填写表6-3“分部分项工程量清单计价表”中的第1~5项。

表6-3 分部分项工程量清单计价表
工程项目:综合楼防雷接地工程
序 号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 金额/元
综合单价 合价
1 2 3 4 5 6 7
/ / 合计 / / /
(1)户外接地母线敷设工程量计算式:
(2)引下线利用建筑物柱内主筋引下工程量计算式:
(3)避雷网敷设工程量计算式:

答案

参考答案:

户外接地母线敷设工程量计算式:

[(5×8)+(3+2.5)+3+3+(0.7+1.8)×3]×(1×3.9%)=59×1.039=61.30(m)。

引下线利用建筑物柱内主筋引下工程量计算式:(21-1.8)×3=57.60(m)。

避雷网敷设工程量计算式:

[(2.5+10+2.5)×4+10+(10+8+14+8)×2+14×2+(24-21)×4]×(1+3.9%)=190×1.039=197.41(m)。

填写分部分项工程量清单计价表,见表6-5。

表6-5 分部分项工程量清单计价表

工程项目:综合楼防雷接地工程

序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额/元
综合单价合价
1234567
1030209002001避雷装置

角钢接地极 50×50×5 9根

户外接地母线-40×4 61.3m

引下线利用建筑物柱内主筋引

下57.60m

避雷网-25×4 197.41m

断接卡子制作安装3套

14555.964555.96
2030211008001接地装置接地电阻测试系统153.4553.45
合 计   4609.41

 