背景资料(三) 某市建筑集团公司承担一栋20层智能化办公楼工程的施工总承包任务,层高3.3 m,其中智能化安装工程分包给某科技公司施工。在工程主体结构施工至第18层、填充墙施工至第8层时,该集团公司对项目经理部组织了一次工程质量、安全生产检查。部分检查情况如下。 (1)现场安全标志设置部位有:现场出入口、办公室门口、安全通道151、施工电梯吊笼内; (2)杂工班外运的垃圾中混有废弃的有害垃圾; (3)第15层外脚手架上有工人在进行电焊作业,动火证是由电焊班组申请,项目责任工程师审批; (4)第5层砖墙砌体发现梁底位置出现水平裂缝; (5)科技公司工人在第3层后置埋件施工时,打凿砖墙导致墙体开裂。 问题: 1.指出施工现场安全标志设置部位中的不妥之处。 2.对施工现场有毒有害的废弃物应如何处置 3.本案例,中电焊作业属几级动火作业指出办理动火证的不妥之处,写出正确做法。 4.分析墙体出现水平裂缝的原因并提出防治措施。 5.针对打凿引起的墙体开裂事件,项目经理部应采取哪些纠正和预防措施
参考答案:1.安全标志设置部位中不妥之处有:办公室门口,施工电梯吊笼内。 2.对有毒有害的废弃物应分类送到专门的有毒有害废弃物中心消纳。 3.(1)电焊作业属于二级动火作业。 (2)不妥之处:动火证由电焊班组申请,由项目责任工程师审批。 (3)正确做法:二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准。 4.原因分析 (1)砖墙砌筑时一次到顶; (2)砌筑砂浆饱满度不够; (3)砂浆质量不符合要求; (4)砌筑方法不当。 防治措施 (1)墙体砌至接近梁底时应留一定空隙,待全部砌完并至少隔7天(或静置)后,再补砌挤紧; (2)提高砌筑砂浆的饱满度; (3)确保砂浆质量符合要求; (4)砌筑方法正确; (5)轻微裂缝可挂钢丝网或采用膨胀剂填塞; (6)严重裂缝拆除重砌。 5.针对打凿引起的墙体开裂事件,项目经理部应采取的纠正和预防措施: (1)立即停止打凿行为,采取加固或拆除等措施处理开裂墙体; (2)对后置埋件的墙体采取无损或影响不大的措施; (3)对分包单位及相关人员进行批评、教育,严格实施奖罚制度; (4)加强工序交接检查; (5)加强作业班组的技术交底和教育工作; (6)尽量采用预制埋件。