问题 单项选择题

某厂根据负荷发展需要,拟新建一座110/10kV变电站,用于厂区内10kV负荷的供电,变电站基本情况如下:

(1)电源取自地区110kV电网(无限大电源容量)。

(2)主变采用两台容量为31.5MVA三相双绕组自冷有载调压变压器,户外布置,变压器高、低压侧均采用架空套管进线。

(3)每台变压器低压侧配置2组10kV并联电容器,每组电容器2400kvar时;采用单星形接线,配12%干式空心电抗器,选用无重燃的真空断路器进行投切。

(4)110kV设备采用GIS户外布置,10kV设备采用中置柜户内双列布置。

(5)变电站接地网水平接地极采用F20热镀锌圆钢,垂直接地极采用50m×50m×5m热镀锌角钢;接地网埋深0.8m,按下图敷设。

请回答下列问题:

在本站过电压保护中,下列哪一项无需采取限制措施()。

A.工频过电压

B.谐振过电压

C.线路合闸和重合闸过电压

D.雷电过电压

答案

参考答案:D

解析:

[解答过程] 根据DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》4.2.1条d),范围Ⅰ(系统最高电压3.6~252kV)的线路合闸和重合闸过电压一般不超过3.0(p.u.),通常无需采取限制措施。