问题 单项选择题

某电力用户设35/10kV变电站,10kV系统为中性点不接地系统,下设有三个10kV车间变电所,其中主要是二级负荷。其供电系统图和已知条件如下:

(1)35kV线路电源侧短路容量无限大。

(2)35/10kV变电站为重要变电所。

(3)35/10kV变电站10kV母线短路容量104MVA。

(4)A、B和C车间变电所10kV母线短路容量分别为102MVA、100MVA、39MVA。

(5)车间B变电所3号变压器额定电压10/0.4kV,其低压侧母线三相短路超瞬态电流为16330A。

(6)35/10kV变电站正常时间A、B和C车间变电所供电的三个10kV出线及负载的单相对地电容电流分别为2.9A、1.3A、0.7A,并假设各出线及负载的三相对地电容电流对称。

(7)保护继电器接线系数取1。

请回答下列问题:

35/10kV变电站10kV线路出线应配置下列哪项保护装置并说明理由。()

A.带时限电流速断和单相接地保护

B.无时限电流速断、单相接地保护和过负荷保护

C.无时限电流速断和带时限电流速断

D.带时限电流速断和过电流保护

答案

参考答案:B

解析:

[根据] JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》5.0.3表7-12。