问题 单项选择题

某医院外科手术室面积30m2,院方要求手术室一般照明与室内医疗设备均为一级负荷,一般照明平均照度按1000 lx设计,医疗设备采用专用电源配电盘,与一般照明、空调、电力负荷电源分开,请回答下列照明设计相关问题:

若选择一组10h放电率标称容量为100A·h的220V铅酸蓄电池组作为直流电源,计算事故放电初期(1min)冲击系数应为下列哪项数值(可靠系数Kk=1.10)( )

A.0.99

B.0.75

C.1.75

D.12.53

答案

参考答案:C

解析:[解答过程] 根据GB 50059-1992《35~110kV变电所设计规范》附录B.2.1.3式(B.2)。

单项选择题