某10kV变电所,10kV系统中性点不接地。请回答下列问题:

若变电所地处海拔3000m,室内实际环境温度为25℃,规范规定室内高压母线长期允许载流量的综合校正系数应采用( )。

A.1.05

B.1.00

C.0.94

D.0.88

答案

参考答案:B

解析:[解答过程] 根据DL/T 5222-2005《导体和电器选择设计技术规定》附录D表D11,实际环境温度为25℃时,综合校正系数为1.00。(注:室内母线,与海拔无关)