问题
单项选择题
某新建办公建筑,地上共29层,层高均为5m,地下共2层,其中地下二层为汽车库,地下一层机电设备用房并设有电信进线机房,裙房共4层,5~29层为开敞办公空间,每层开敝办公面积为1200m2,各层平面相同,各层弱电竖井位置均上下对应,请回答下列问题:
设在弱电竖井中具有接地的金属线槽内敷设的综合布线电缆沿竖井内明敷设,当竖井内有容量为8kVA的380V电力电缆平行敷设时,说明它们之间的最小净距应为下列哪项数值( )
A.100mm
B.150mm
C.200mm
D.300mm
答案
参考答案:D
解析:[根据] GB50311-2007《综合布线工程设计规范》表7.0.1-1。