问题
单项选择题
某车间变电所设置一台10/0.4kV、630kVA变压器,其空载有功损耗1.2kW、满载有功损耗6.2kW。车间负荷数据见下表:
设备名称 | 额定功率 | 相数/电压/V | 额定负载持续率 | 需要系数 | cosφ |
对焊机(1台) | 97kVA | 1/380 | 20% | 0.35 | 0.7 |
消防水泵(1台) | 30kW | 3/380 | — | 0 8 | 0.8 |
起重机(1台) | 30kW | 3/380 | 40% | 0.2 | 0.5 |
风机、水泵等 | 360kW | 3/380 | — | 0.8 | 0.8 |
对焊机的等效三相设备功率为( )。
A.67.9kW
B.52.6kW
C.30.37kW
D.18.4kW
答案
参考答案:B
解析:[解答过程] 根据《工业与民用配电设计手册》第3版P2式(1-3)和P13式(1-36),
单相设备功率:[*]
等效三相设备功率:[*]