问题
单项选择题
某10kV变电所,10kV系统中性点不接地。请回答下列问题:
距变电所220/380V线路低压配出点300m有三相平衡用电设备,负载电流261A,功率因数cosφ=1,按允许载流量设计选用导体标称截面为95mm2的电缆。为校验允许电压降的设计要求,计算线路电压降为( )。(功率因数cosφ=1,查表△Ua%=0.104%/A·km)
A.3.10%
B.5.36%
C.7%
D.8.14%
答案
参考答案:D
解析:[解答过程] 根据《工业与民用配电设计手册》第3版P542表9-63 (1),△U%=△Ua%=0.104%×261×0.3≈8.14%。