问题
单项选择题
某车间变电所设置一台10/0.4kV、630kVA变压器,其空载有功损耗1.2kW、满载有功损耗6.2kW。车间负荷数据见下表:
设备名称 | 额定功率 | 相数/电压/V | 额定负载持续率 | 需要系数 | cosφ |
对焊机(1台) | 97kVA | 1/380 | 20% | 0.35 | 0.7 |
消防水泵(1台) | 30kW | 3/380 | — | 0 8 | 0.8 |
起重机(1台) | 30kW | 3/380 | 40% | 0.2 | 0.5 |
风机、水泵等 | 360kW | 3/380 | — | 0.8 | 0.8 |
假设采用需要系数法计算出对焊机的等效三相设备功率为40kW,起重机的设备功率为32kW,为选择变压器容量,0.4kV侧计算负荷的有功功率为( )。
A.277.56kW
B.299.16kW
C.308.4kW
D.432kW
答案
参考答案:A
解析:[解答过程] 根据《工业与民用配电设计手册》第3版P3式(1-5)、式(1-9),列表计算如下:
设备名称 | 设备功率Pe/kW | 需要系数 | 计算功率Pe/kW |
对焊机 | 40 | 0.35 | 14 |
起重机 | 32 | 0.2 | 6.4 |
风机、水泵等 | 360 | 0.8 | 288 |
小计 | — | — | 308.4 |
乘以同时系数0.9 | |||
共计 | 432 | — | 277.56 |