问题 单项选择题

在某市开发区拟建筑一座110/10kV变电所,两台主变压器布置在室外,型号为SF210-20 000/110,设两回110kV电源架空进线;高压配电装置为屋内双层布置,10kV配电室、电容室、维修间、备件库等均匀布置有一层;110kV配电室、控制室布置在二层,请回答下列问题:

该变电所二层110kV配电装置室内布置有8个配电间隔,变电所110kV室外进线门型构架至高压配电装置室之间导线为LGJ-150钢芯铝绞线,当110kV系统中性点为非有效接地时,请问门型构架处不同相的带电部分之间最小安全净距应为( )。

A.650mm

B.900mm

C.1000mm

D.1500mm

答案

参考答案:C

解析:[根据] 50060-2008《35~110kV高压配电装置》第5 .1.4条。