问题 单项选择题

某新建办公建筑,地上共29层,层高均为4m,地下共2层,其中地下二层为汽车库,地下一层机电设备用房并设有电信进线机房,裙房共4层,5~29层为开敞办公空间,每层开敞办公面积为1200m2,各层平面相同,各层电信竖井位置均上下对应,楼内建筑智能化系统均按智能建筑甲级标准设计。请回答下列问题:

如果自电信竖井配出至二层平面的综合布线专用金属线槽内设有100根直径为6mm的非屏蔽超五类线缆,则此处应选用下列哪项规格的金属线槽可以满足规范要求请说明依据。( )

A.75×50mm

B.75×75mm

C.100×75mm

D.50×50mm

答案

参考答案:C

解析:[解答过程] 根据GB 50311-2007《综合布线工程设计规范》6.5.6。
取30%~50%,[*]