问题
单项选择题
某医院外科手术室面积30m2,院方要求手术室一般照明与室内医疗设备均为一级负荷,一般照明平均照度按1000 lx设计,医疗设备采用专用电源配电盘,与一般照明、空调、电力负荷电源分开,请回答下列照明设计相关问题:
手术室设计一般照明灯具安装总功率为1000W(含镇流器功耗125W),手术无影灯功率450W,计算照明功率密度值(LPD),并判断下列结果正确的是( )。
A.LPD约为29.2W/m2,低于国家标准规定
B.LPD约为33.3W/m2,低于国家标准规定
C.LPD约为33.3W/m2,高于国家标准规定
D.LPD约为48.3W/m2,高于国家标准规定
答案
参考答案:B
解析:[解答过程] 根据GB 50034-建筑照明设计标准》表6.1.5,功率密度为30W/m2,照度为750 lx。此题中要求为1100 lx,则实际的照度值要求为[*]
[*]故选B。