问题 单项选择题

某车间变电所设置一台10/0.4kV、630kVA变压器,其空载有功损耗1.2kW、满载有功损耗6.2kW。车间负荷数据见下表:

设备名称 额定功率 相数/电压/V 额定负载持续率 需要系数 cosφ
对焊机(1台) 97kVA 1/380 20% 0.35 0.7
消防水泵(1台) 30kW 3/380 0 8 0.8
起重机(1台) 30kW 3/380 40% 0.2 0.5
风机、水泵等 360kW 3/380 0.8 0.8
注:有功和无功功率同时系数Kp. Kq均为0.9。

假设变电所0.4kV侧计算视在功率,补偿前为540kVA,功率因数为0.80,若功率因数补偿到0.92,变压器的有功功率损耗为( )。

A.3.45kW

B.4.65kW

C.6.02kW

D.11.14kW

答案

参考答案:B

解析:[解答过程] 根据《工业与民用配电设计手册》第3版计算如下:
计算有功功率:Pc=Sclcosφ1=540×0.8kW=432kW
补偿后计算视在功率:Sc2=Pc/cosφ2=432/0.92kVA≈470kVA
变压器有功功率损耗:[*]

单项选择题 案例分析题
单项选择题