某车间变电所设置一台10/0.4kV、630kVA变压器,其空载有功损耗1.2kW、满载有功损耗6.2kW。车间负荷数据见下表:
设备名称 | 额定功率 | 相数/电压/V | 额定负载持续率 | 需要系数 | cosφ |
对焊机(1台) | 97kVA | 1/380 | 20% | 0.35 | 0.7 |
消防水泵(1台) | 30kW | 3/380 | — | 0 8 | 0.8 |
起重机(1台) | 30kW | 3/380 | 40% | 0.2 | 0.5 |
风机、水泵等 | 360kW | 3/380 | — | 0.8 | 0.8 |
假设变电所0.4kV侧计算视在功率,补偿前为540kVA,功率因数为0.80,若功率因数补偿到0.92,变压器的有功功率损耗为( )。
A.3.45kW
B.4.65kW
C.6.02kW
D.11.14kW
参考答案:B
解析:[解答过程] 根据《工业与民用配电设计手册》第3版计算如下:
计算有功功率:Pc=Sclcosφ1=540×0.8kW=432kW
补偿后计算视在功率:Sc2=Pc/cosφ2=432/0.92kVA≈470kVA
变压器有功功率损耗:[*]