某厂根据负荷发展需要,拟新建一座110/10kV变电站,用于厂区内10kV负荷的供电,变电站基本情况如下:
(1)电源取自地区110kV电网(无限大电源容量)。
(2)主变采用两台容量为31.5MVA三相双绕组自冷有载调压变压器,户外布置,变压器高、低压侧均采用架空套管进线。
(3)每台变压器低压侧配置2组10kV并联电容器,每组电容器2400kvar时;采用单星形接线,配12%干式空心电抗器,选用无重燃的真空断路器进行投切。
(4)110kV设备采用GIS户外布置,10kV设备采用中置柜户内双列布置。
(5)变电站接地网水平接地极采用F20热镀锌圆钢,垂直接地极采用50m×50m×5m热镀锌角钢;接地网埋深0.8m,按下图敷设。
请回答下列问题:
变电站场地均匀土壤电阻率为50Ω·m,则本站复合接地网的接地电阻为()。(要求精确计算,小数点后面保留4位)
A.0.5886Ω
B.0.5826Ω
C.0.4741Ω
D.0.4692Ω
参考答案:B
解析:
[解答过程] 根据DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》附录A3计算:
外缘边线总长度:L0=5×8×4m=160m
水平接地体总长度:L=40×12m=480m
接地网总面积:S=40m×40m=1600m2,[*]
先求出算子:[*]
[*]
说明:
1)Rn为“任意形状边缘闭合接地网的接地电阻”;Re为“等效(等面积、等水平接地极总长度)方形接地网的接地电阻”。本案例为正方形接地网,本应Rn=Re,即α1=1。看来出题者不但忘了计算式的推导过程,而且连式下的符号说明都没认真看。
2)如水平接地体为扁钢,则等效直径d=b/2。