问题 单项选择题

某新建办公建筑,地上共29层,层高均为5m,地下共2层,其中地下二层为汽车库,地下一层机电设备用房并设有电信进线机房,裙房共4层,5~29层为开敞办公空间,每层开敝办公面积为1200m2,各层平面相同,各层弱电竖井位置均上下对应,请回答下列问题:

如果5~29层自每层电信竖井至本层最远点信息插座的水平电缆长度为83m,则楼层配线设备可每几层居中设一组( )

A.9层

B.7层

C.5层

D.3层

答案

参考答案:D

解析:[解答过程] 水平电缆最长90m,则本楼层高5m,则83m+5m=88m,则可三层放一个。