问题 单项选择题

某110kV变电站接地网范围为120m×150m,由15m×15m正方形网格组成,接地体为60mm×8mm截面的镀锌扁铁,埋深0.8m。已知土壤电阻率均为ρ=300Ω·m,请回答下列问题:

若接地装置的接地电阻为1Ω,110kV有效接地系统计算入地短路电流为10kA,接地短路电流持续时间为0.5s,最大接触电位差系数Ktmax=0.206,计算最大接触电位差数值并判断下列哪项是正确的( )

A.7940V,不满足要求

B.2060V,满足要求

C.2060V,不满足要求

D.318.2V,满足要求

答案

参考答案:C

解析:[解答过程]
[*]
Ug=IR=10000×1V=10000V
Utmax=0.206×10000V=2060V
2060V>318V
不能满足要求。