问题 单项选择题

某企业110kV变电站直流系统电压110V,采用阀控式密闭铅酸蓄电池组,无端电池,单体电池浮充电压2.23V,直流系统不带降压装置,充电装置采用一组20A的高频开关电源模块若干个,站内控制负荷、动力负荷合并供电。请回答下列问题:

事故放电末期单个蓄电池的最低允许值为( )。

A.1.85V

B.1.80V

C.1.75V

D.1.70V

答案

参考答案:A

解析:[解答过程] 根据DL/T 5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》附录B.1.3。
[*]