问题 单项选择题

某10kV变电所,10kV系统中性点不接地。请回答下列问题:

某一控制、信号回路,额定电压Un=110V (DC),电缆长度为68m,已知回路最大工作电流为4.2A。按允许电压降ΔUp=4%Un计算铜芯电缆的最小截面应为( )。(铜导体电阻系数ρ=0.0184Ωmm2/m,不考虑敷设条件的影响)

A.6mm2

B.4mm2

C.2.5mm2

D.1.5mm2

答案

参考答案:D

解析:[解答过程] 根据《工业与民用配电设计手册》第3版P463式(8-51),[*][*](注:电导率与电阻率互为倒数)。
说明:如电阻率的单位为Ωm,则应乘10-6,才能使截面的单位为mm2

论述题
单项选择题 案例分析题