一)人身伤亡事故

1988年1月30日,某热电厂配电班一组检修工人在110kV升压站进行115开关、刀闸、CT瓷瓶清扫涂硅油工作。工作已基本完成,人员已撤离,工具车也拉走离开现场约60m。这时工作负责人问班长:“是不是还采油样?”班长回答:“采!”并叫工具车先别走。这时技术员过去拿工具,而这位工作负责人就一个人返回了115开关处。他在无人监护的情况下,误登上了邻近的116B相CT的架构,触电严重烧伤。经尽力抢救无效,于一星期后死亡。

答案

参考答案::⑴主要是违反《变规》关于所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压设备区域内的规定。无人监护、未核对设备名称、编号和位置,自以为轻车熟路,却误登了带电设备;⑵准备工作不细致,任务不明确,工作收尾时才说要采油样,以致酿成惨痛后果。