(四)南方某防波堤工程总长900m,堤头100m为直立式结构,堤身采用沉箱结构,其余800m为斜坡式结构,采用扭王字块护面,堤顶设置混凝土胸墙,混凝土强度等级为C30。胸墙断面尺寸为4×6m,分段长度为10m。施工单位进场后,因工期紧迫,项目经理部在编制好施工组织设计后,直接报送给业主和监理单位,经监理工程师审核确认后,工程正式开工。扭王字块安装施工时,监理工程师发现,扭王字块全部竖着整齐排列,经询问,施工人员认为这样安装整齐美观。胸墙为素混凝土结构,属大体积混凝土,为了防止胸墙出现裂缝,施工单位在配合比没计中掺入了Ⅱ级粉煤灰,取代15%的水泥,超量取代,超量取代系数为1.3;该配合比的水胶比为0.6,拌合水用量为180kg/m3 。胸墙混凝土浇筑正值夏季高温季节,浇筑时实测混凝土人模温度为38℃,混凝土终凝后,在混凝土表面铺设一层塑料薄膜,采用洒淡水潮湿养护7天。施工时,胸墙内部设置了测温系统,根据测温记录显示,胸墙混凝土内部最高温度为82℃,表面最高温度为52℃。后经检查发现,每段胸墙均出现了1~3条贯通性裂缝。工程完工后,整条防波堤作为-个单位工程进行了质量评定,施工单位作为核定单位,对单位工程的质量等级进行了核定。
分析本工程胸墙产生裂缝的主要原因,并说明应采取的防裂措施。
参考答案:
(本小题共12分)产生裂缝的主要原因是:(1)混凝土入模温度过高,混凝土内外温差过大,超过了25℃。(2分)(2)混凝土养护时间不够。(2分)应采取的相应措施主要有:(1)降低混凝土的入模温度和内部温升:①利用早晚温度稍低的时段浇注混凝土;②骨料堆场搭设遮阳棚,洒水降温;③水泥要降到自然温度后使用;④采取低温拌合水(井水、加冰等措施)拌制混凝土;⑤混凝土运输和浇注过程中,设法遮阳,防止曝晒;⑥选择中低热水泥;⑦混凝土内设置冷却水管,用冷水降低混凝土的温升;⑧在混凝土中掺入块石。(每答对刊、点得1分,满分为4分)(2)根据测温结果,采取保温和降温措施,控制胸墙混凝土内部与表面的温差不超过25℃。(2分)(3)加强混凝土的潮温养护,保持养护时间10~15天以上。(2分)