问题
单项选择题
某54m的底部大空间剪力墙结构,7度抗震设防烈度,丙类建筑,设计基本地震加速度为0.15g,场地类别为Ⅱ类。底层结构采用C50混凝土,其他层为C30混凝土,框支柱截面为800mm×900mm,考虑地震效应组合的框支柱轴压力设计值N=13300kN,沿柱全高配复合螺旋箍,箍筋采用HPB300级钢筋(fyv=270N/mm2),直径,间距100mm,肢距200mm。已知框支柱剪跨比大于2.0。试问,框支柱箍筋加密区的最小体积配箍率(%),与下列何项数值最为接近()。
A.1.87
B.1.65
C.1.50
D.1.45
答案
参考答案:C
解析:
解答如下:
(1)54m,查《高层建筑混凝土结构技术规程》表3.3.1-1,属A级高度。
(2)丙类建筑,Ⅱ类场地,7度(0.15g),根据规程3.9.1条,按7度考虑抗震等级。
(3)查规程表3.9.3,框支柱抗震等级为二级;查规程表6.4.2及注4的规定;
[μN]=0.70+0.10=0.80
(4)查规程表6.4.7,及规程10.2.10条规定:
λv=0.15+0.02=0.17;ρv≥1.5%
ρv≥λvfc/fyv=0.17×23.1/270=1.45%
所以取ρv≥1.5%。