问题
单项选择题
某城市郊区拟建一幢28m钢筋混凝土框架结构房屋,当地100年重现期的基本风压w0=0.60kN/m2;50年重现期的基本风压w0=0.50kN/m3。房屋平面长×宽=25m×14m,迎风面宽度为14m,采用玻璃幕墙作为围护结构,其从属面积大于25m2。设计使用年限为100年。
当按承载能力设计时,高度28m处背风面幕墙围护结构的风荷载标准值(kN/m2),与下列何项数值最为接近
A.-0.52
B.-0.69
C.-0.78
D.-0.87
答案
参考答案:D
解析: 解答如下:
由上题已求得,μz=1.358,βgz=1.598,w0=0.5kN/m2
μsl=-0.6-0.2=-0.8