问题 问答题

某单位中标污水处理项目,其中二沉池直径51.2m,池深5.5m。池壁混凝土设计要求为 C30、P6、P150,采用现浇施工,施工时间跨越冬季。
施工单位自行设计了池壁异型模板,考虑了模板选材、防止吊模变形和位移的预防措施对模板强度、刚度、稳定性进行了计算,考虑了风荷载下防倾倒措施。
施工单位制定了池体混凝上浇筑的施工方案,包括:①混凝土的搅拌及运输;②混凝土的浇筑顺序、速度及振捣方法;③搅拌、运输及振捣机械的型号与数量;④预留后浇带的位置及要求:⑤控制工程质量的措施。
在做满水试验时,一次充到设计水深,水位上升速度为5m/h,当充到设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数,满水试验测得渗水量为2.5L/(m2·d),施工单位认定合格。
问题

请将混凝土浇筑的施工方案补充完整。

答案

参考答案:

解析:混凝土浇筑的完整施工方案: (1)混凝土配合比设计及外加剂的选择。 (2)混凝土的搅拌及运输。 (3)搅拌车及泵送车停放位置。 (4)混凝土分仓布置、浇筑顺序、速度及振捣方法。 (5)预留施工缝的位置及要求。 (6)预防混凝土施工裂缝的措施。 (7)变形缝的施工技术措施。 (8)季节性施工的特殊措施。 (9)控制工程质量的措施。 (10)安全生产的措施。 (11)搅拌、运输及振捣机械的型号与数量。 (12)劳动组合。

单项选择题 A1型题
单项选择题 B型题