问题 单项选择题

500kV配电装置采用软母线,导线直径为50mm,其局部断面图如图8-1所示(母线挂线点高度为20m,导线弧垂尺寸:跨线为3500mm,母线弧垂为2000mm),请根据以下各题要求分析(或计算)回答问题。

请确定图8-1的X1、X2、X3、X4、X5值(单位为mm)为(),并说明其校验条件值。

A.X1=3800、X2=4300、X3=4550、X4=4550、X5=7500;

B.X1=3800、X2=4550、X3=4550、X4=4550、X5=7500;

C.X1=3800、X2=4550、X3=4300、X4=4550、X5=7500;

D.X1=3800、X2=4550、X3=5800、X4=4300、X5=7500。

答案

参考答案:A

解析:

根据《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352-2006)表8.1.1可知:

X1=A1值-3800;X2=A2值=4300

X3=X4=B1值-4550;

X5=C值(按静电感应的场强水平确定)。