220kV配电装置的局部断面图如图8-2所示,请根据下面各题的假设条件,分析(或计算)回答相关问题。

设计220kV配电装置时采用的最大设计风速,以下考虑正确的是()。

A.离地10m高,30年一遇的10min平均最大风速,超过35m/s时在布置上不必采取措施;

B.离地10m高,30年一遇的10min平均最大风速,超过35m/s时在布置上应采取措施;

C.离地10m高,30年一遇的15min平均最大风速,超过35m/s时在布置上应采取措施;

D.离地10m高,30年一遇的15min平均最大风速,超过38m/s时在布置上应采取措施。

答案

参考答案:A

解析:

根据《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352-2006)第6.0.5条规定。