问题 单项选择题

某钢框架-钢筋混凝土核心筒结构高层建筑,地下2层,地上30层,结构高度140m。在水平地震作用下,对应于地震作用的结构底部总剪力标准值为9800kN,未经调整的各层框架柱所承担的剪力中,以20层最大,其标准值为1600kN。试问,经调整后,各楼层框架柱承担的地震剪力标准值(kN),与下列何项数值最为接近

A.1600
B.2450
C.2850
D.1960

答案

参考答案:D

解析: 解答如下:
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》11.1.6条、9.1.11条:
Vf,max=1600kN>10%V0=10%×9800=980kN
Vf,max=1600kN<20%V0=20%×9800=1960kN
V=min(20%V0,1.5Vf,max)
=min(20%×9800,1.5×1600)=min(1960,2400)
=1960kN
由高层规范11.1.6条规定,钢框架-钢筋混凝土筒体结构、型钢混凝土框架-钢筋混凝土筒体结构,其框架柱的地震剪力调整是均按9.1.11条规定。

单项选择题