单项选择题
某多层钢筋混凝土框架结构房屋,9度设防烈度,抗震等级一级。底层框架柱,截面尺寸700mm×700mm,柱净高Hn=5100mm。C30混凝土,纵向钢筋用HRB400级、箍筋用HRB335级钢筋,纵筋的混凝土保护层厚度30mm。地震作用组合后并经内力调整后的设计值:N=4088kN,柱上端弯矩值,柱下端弯矩值
。柱的反弯点在层高范围内。
假定柱端剪力设计值Vc=950kN,试问,该柱的加密区箍筋配置,与下列何项数值最为接近()。
提示:①柱的受剪截面条件满足规范要求;不需验算柱加密区箍筋体积配筋率;
②0.3fcA=2102kN。
A.
B.
C.
D.
答案
参考答案:C
解析:
解答如下:
N=4088kN>0.3fcA=2102kN,取N=2102kN
根据《混凝土结构设计规范》11.4.7条:
选用四肢箍,加密区箍筋间距s=100mm,则:
Asv1≥2.263×100/4=56.6mm2
选用,故配置
。
复核,规范表11.4.12-2,箍筋直径≥10mm,s=min(6d,100)=min(6×28,100)=100mm;箍筋肢距为:
(规范11.4.15条,抗震一级)
故选用5肢箍,,其箍筋肢距为:
柱箍筋配置,应复核箍筋直径、间距、肢距是否满足构造要求。