某现浇高层钢筋混凝土框架结构房屋,抗震等级为二级,其中一框架梁截面尺寸b×h=250mm×550mm,梁净跨ln=7.2m,梁左右两端截面考虑地震作用组合的最不利弯矩设计值:逆时针方向,;顺时针方向,。重力荷载代表值产生的剪力设计值VGb=130kN,采用C30混凝土,纵向受力钢筋采用HRB400级,箍筋采用HPB300级(fyv=270N/mm2),框架梁梁端配筋形式如图所示。试问,框架梁梁端箍筋加密区的箍筋配置Asv/s(mm2/mm),为下列何项数值时,才能满足要求且较为经济合理()
提示:梁抗剪截面条件满足规程要求;单排
A.0.94
B.0.83
C.1.01
D.1.57
参考答案:D
解析:
解答如下:
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》6.2.5条:
由《混凝土结构设计规程》11.3.4条:
由题目中图示配筋,纵筋配筋率:
根据高层规程6.3.2条第4款规定:
箍筋直径≥8+2=10mm,最大间距s≤min(hb/4,100)=min(550/4,100)=100mm
故箍筋构造要求:
所以Asv/s≥1.57mm2/mm。
本题关键是计算出纵向钢筋配筋率p>2.0%,故其箍筋配置应加强。