问题
单项选择题
某五桩基矩形等厚承台尺寸如图所示,由于承台顶部在x、y方向均设有连续的连系梁承担柱底传来的弯矩,承台顶面仅承受柱传来的相应于荷载的基本组合时的竖向力F=3035.2kN。基本组合由永久荷载控制。已知桩截面尺寸为400mm×400mm,承台高度为600mm,h0x=540mm,h0y=520mm,柱截面尺寸为600mm×600mm,承台用C30混凝土,钢筋用HRB400级。
提示:按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)计算。
承台承受的最大弯矩设计值M(kN·m),与下列何项数值最为接近()。
A.885
B.840
C.750
D.705
答案
参考答案:B
解析:
解答如下:
基桩净反力设计值,永久荷载控制:
根据《建筑桩基技术规范》5.9.2条:
My=∑Ni·xi=2×607.04×0.69=837.72kN·m
Mx=∑Ni·yi=2×607.04×0.69=837.72kN·m
故取M=837.72kN·m。