问题
单项选择题
某钢筋混凝土挑梁埋置于T形截面的墙体中,尺寸如图所示。挑梁截面尺寸b×hb=240mm×300mm,采用C20混凝土。挑梁上、下墙厚均为240mm,采用MU10烧结普通砖,M5混合砂浆砌筑。楼板传给挑梁的荷载标准值为:恒载Fk=4.5kN,g1k=g2k=10kN/m;活荷载q1k=8.3N/m。挑梁自重为1.8kN/m,挑出部分自重为1.35kN/m。砌体施工质量控制等级B级,设计使用年限为50年,结构安全等级二级。墙体自重为19kN/m3,荷载的基本组合由可变荷载控制。
楼层挑梁下砌体的局部受压承载力验算,Nl(kN)≤ηγfAl(kN),其左右端项,与下列何项数值最为接近()。
A.85<136
B.91<136
C.85<113
D.91<113
答案
参考答案:B
解析:
解答如下:
根据《砌体结构设计规范》7.4.2条:
l1=1800mm>2.2hb=660mm,x0=0.3hb=90mm
Nl=2R=2×[1.2×4.5+1.2×(10+1.35)×1.59+1.4×8.3×1.59]=91.06kN
ηγfA=0.7×1.5×1.5×(1.2×240×300)=136.08kN