问题
问答题
某钢筋混凝土条形基础,如题2-94图所示,混凝土墙厚0.24m,作用基础顶部的轴心荷载Fk=220kN/m,弯矩Mk=20kN·m,基础为C20混凝土, HPB235钢筋,试计算基础底板配筋。
答案
参考答案:
墙边处基底反力设计值
(1)按照《混凝土结构设计规范》(GBJ 10—89)规定配筋(简易方法配筋)
沿墙体长度方向配置φ8@250分布钢筋。
(2)按照《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002)规定配筋。
①混凝土极限压应变
εcu=0.0033-(fcu,k-50)×10-5=0.0033-(20-50)×10-5=0.0036
εcu>0.0033,取εcu=0.0033
②相对界限受压区高度
③受压区高度
④配筋面积
⑤验算最小配筋率