指出地面设计方案中的错误。
2.做出正确的设计方案。
参考答案:错误如下:
(1)采用细石混凝土面层,厚度90mm是错误的。
(2)墙身水平防潮层设置在-0.400处,是错误的。
(3)水泥砂浆勒脚400mm高是错误的。
(4)散水每40m设温度变形缝是错误的。
2.正确设计方案如下;
(1)细石混凝土面层的厚度应为100~300mm。
(2)墙身水平防潮层应设置在-0.060处。
(3)勒脚应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统。本例中水泥砂浆勒脚高度至少应为540mm。
(4)散水应每隔20~30m设置温度变形缝。