问题 问答题

误操作事故

1996年10月9日,某局多经公司在110kV某变电站进行35kV一用户出线开关验收及接入系统工作。于18时40分工作结束,开始执行地调47号命令,由变电站值班员苏××监护,程××操作。当按操作票顺序进行到合35kV电压互感器刀闸时,值长张×来到操作现场说:“操作票有漏项,#2主变110kV中性点接地刀闸未拉开。”于是在值长的监护下,程××去将#2主变中性点接地刀闸拉开。随后回到原位。在既未核对设备名称、编号,又没有监护的情况下,自行误将邻近的35kV母线接地刀闸合上。造成三相弧光短路、主变跳闸的恶性误操作事故。

答案

参考答案:⑴操作票填写审查不严细,有漏项。纠正时也太草率;⑵执行监护制度不认真,监护人监护不到位,操作人在无监护人指令时就进行操作;⑶操作人在操作前没有核对设备名称、编号;⑷35kV母线接地刀闸没有防误闭锁,(这是装置性违章)。